[Solucionado] UPS-APC Back-UP NS-600
  #1  
Antiguo 01-abr-2012, 04:28
Avatar de gvcastellon
gvcastellon gvcastellon está desconectado
Miembro Senior
 
Fecha de Ingreso: 17-febrero-2012
Ubicación: Somewhere in the third planet of the Solar System ;)
Versión: Leap 42.1
Mensajes: 1.211
Agradecimientos: 974
Agradecido 550 Veces en 355 Mensajes
Poder de Credibilidad: 7
gvcastellon está en el buen camino
[Solucionado] UPS-APC Back-UP NS-600

Saludo a toda la Comunidad.

Tengo un UPS (Uninterruptible Power Supply), es un APC NS-600, se conecta a la PC mediante puerto USB, e instalado gapcmon/apcupsd que esta en los repositorios, pero siempre da el mismo error, (NIS Network Error), lo e configurado de diferentes maneras siguiendo los pasos de algunos Forums pero nada sigue dando el mismo error. En algunos sitios recomiendan el Power Shute Plus, para linux desde el propio sitio de APC.com, pero realmente no lo encuentro. Si alguie ya paso por esta le agradecería la ayuda.

De antemano Gracias.
__________________
The box said: 'Requires Windows 95 or better' SO I INSTALLED LINUX


Kernel: 4.4.76-1-default x86_64
Distro: openSUSE Leap 42.3 /TW
KDE Plasma 5.8.7
Motherboard-ASUS M4A78LT-M LE
Quad core AMD Phenom II X4 B50Processor- 3.2 GHz
RAM-8.0 GiB
Video-AMD Radeon HD-6770

Última edición por gvcastellon; 10-may-2014 a las 15:06 Razón: Soluicionado.
Responder Citando
  #2  
Antiguo 01-abr-2012, 08:38
Avatar de manolobarea
manolobarea manolobarea está desconectado
Habitual
 
Fecha de Ingreso: 13-enero-2012
Ubicación: Jerez
Versión: 12.1
Mensajes: 261
Agradecimientos: 19
Agradecido 61 Veces en 47 Mensajes
Poder de Credibilidad: 6
manolobarea llegará a ser famoso muy pronto
Enviar un mensaje por Skype™ a manolobarea
Este es el que necesitas

http://ubc.fay.ar.us/pub/ups/

Por suerte, lo he podido encontrar en otro sitio ya que no está disponible en la página del proveedor.

Y estas son las instrucciones

http://nam-en.apc.com/app/answers/de...inux-using-rpm

Aunque están mejor en el archivo install.txt que hay en el anterior enlace.

Suerte

Última edición por manolobarea; 01-abr-2012 a las 08:40
Responder Citando
El Siguiente Usuario Ha Dado las Gracias a manolobarea Por Este Mensaje:
gvcastellon (19-abr-2014)
  #3  
Antiguo 27-abr-2014, 20:29
Avatar de gvcastellon
gvcastellon gvcastellon está desconectado
Miembro Senior
 
Fecha de Ingreso: 17-febrero-2012
Ubicación: Somewhere in the third planet of the Solar System ;)
Versión: Leap 42.1
Mensajes: 1.211
Agradecimientos: 974
Agradecido 550 Veces en 355 Mensajes
Poder de Credibilidad: 7
gvcastellon está en el buen camino
Este es un tema viejo de cuando mis inicios en el Foro, nunca lo di por [Solucionado], realmente porque fuero parciales los resultados que obtuve y luego por esas cosas de las novatadas, lo fui dejando y no es hasta ahora, que tuve un fallo de energía, creí que todo estaba bien y no sucedió lo que tenia pasar, por suerte estaba en casa, antes de que se agotara la Batería del UPS.

Vamos por ello!!!

...tengo configurado el "apcupsd" y teóricamente todo bien como podrán ver cuando ejecuto el comando:

Código:
apcaccess status
Código:
xman@xman:~> apcaccess status
APC      : 001,034,0848
DATE     : 2014-04-27 12:43:02 -0400  
HOSTNAME : xman
VERSION  : 3.14.10 (13 September 2011) suse
UPSNAME  : xman
CABLE    : USB Cable
DRIVER   : USB UPS Driver
UPSMODE  : Stand Alone
STARTTIME: 2014-04-27 09:32:37 -0400  
MODEL    : Back-UPS NS 600 
STATUS   : ONLINE 
LINEV    : 114.0 Volts
LOADPCT  :  40.0 Percent Load Capacity
BCHARGE  : 100.0 Percent
TIMELEFT :  14.1 Minutes
MBATTCHG : 60 Percent
MINTIMEL : 3 Minutes
MAXTIME  : 60 Seconds
SENSE    : High
LOTRANS  : 097.0 Volts
HITRANS  : 128.0 Volts
ALARMDEL : 30 seconds
BATTV    : 13.6 Volts
LASTXFER : Low line voltage
NUMXFERS : 0
TONBATT  : 0 seconds
CUMONBATT: 0 seconds
XOFFBATT : N/A
STATFLAG : 0x07000008 Status Flag
SERIALNO : 3B1052X21057  
BATTDATE : 2010-12-22
NOMINV   : 120 Volts
NOMBATTV :  12.0 Volts
FIRMWARE : 818.w1 .D USB FW:w1
END APC  : 2014-04-27 12:43:18 -0400  
xman@xman:~>
...como pueden ver esta ONLINE y se pueden ver todos sus parámetros, quiere que decir que esta corriendo el demonio y hay comunicación, con el UPS.

Cuando simulo un fallo de energía y previamente configurado el archivo de configuración, /etc/apcupsd/apcupsd.conf, donde le establezco como [TIMEOUT 60] o sea valor 60 seg (este valor solo para hacer pruebas), quiere decir que después de un Minuto independientemente de las otras variables, que tienen que ver con ejecutar una orden de apagado del PC [BATTERYLEVEL, MINUTES], ...sí me da las Notificaciones correspondientes, a cada evento... .



...pero no apaga el PC, me da la impresión de que hay algún error en el script apccontrol, pienso que si puedo ver las notificaciones es porque se está ejecutando el script, o al menos eso es lo que e logrado entender. Voy a dejar copia de la configuración de apcupsd.conf y del script apccontrol, a ver si alguien me puede ayudar, perdonen tanta lata, pero la creo necesaria, para una posible ayuda.

Código PHP:
xman@xman:~> cat /etc/apcupsd/apcupsd.conf
## apcupsd.conf v1.1 ##

#  for apcupsd release 3.14.10 (13 September 2011) - suse
#
# "apcupsd" POSIX config file

#
# ========= General configuration parameters ============
#

# UPSNAME xxx
#   Use this to give your UPS a name in log files and such. This
#   is particulary useful if you have multiple UPSes. This does not
#   set the EEPROM. It should be 8 characters or less.
#UPSNAME

# UPSCABLE <cable>
#   Defines the type of cable connecting the UPS to your computer.
#
#   Possible generic choices for <cable> are:
#     simple, smart, ether, usb
#
#   Or a specific cable model number may be used:
#     940-0119A, 940-0127A, 940-0128A, 940-0020B,
#     940-0020C, 940-0023A, 940-0024B, 940-0024C,
#     940-1524C, 940-0024G, 940-0095A, 940-0095B,
#     940-0095C, M-04-02-2000
#
UPSCABLE usb

# To get apcupsd to work, in addition to defining the cable
# above, you must also define a UPSTYPE, which corresponds to
# the type of UPS you have (see the Description for more details).
# You must also specify a DEVICE, sometimes referred to as a port.
# For USB UPSes, please leave the DEVICE directive blank. For
# other UPS types, you must specify an appropriate port or address.
#
# UPSTYPE   DEVICE           Description
# apcsmart  /dev/tty**       Newer serial character device, appropriate for 
#                            SmartUPS models using a serial cable (not USB).
#
# usb       <BLANK>          Most new UPSes are USB. A blank DEVICE
#                            setting enables autodetection, which is
#                            the best choice for most installations.
#
# net       hostname:port    Network link to a master apcupsd through apcupsd's 
#                            Network Information Server. This is used if the
#                            UPS powering your computer is connected to a 
#                            different computer for monitoring.
#
# snmp      hostname:port:vendor:community
#                            SNMP network link to an SNMP-enabled UPS device.
#                            Hostname is the ip address or hostname of the UPS 
#                            on the network. Vendor can be can be "APC" or 
#                            "APC_NOTRAP". "APC_NOTRAP" will disable SNMP trap 
#                            catching; you usually want "APC". Port is usually 
#                            161. Community is usually "private".
#
# netsnmp   hostname:port:vendor:community
#                            OBSOLETE
#                            Same as SNMP above but requires use of the 
#                            net-snmp library. Unless you have a specific need
#                            for this old driver, you should use 'snmp' instead.
#
# dumb      /dev/tty**       Old serial character device for use with 
#                            simple-signaling UPSes.
#
# pcnet     ipaddr:username:passphrase:port
#                            PowerChute Network Shutdown protocol which can be 
#                            used as an alternative to SNMP with the AP9617 
#                            family of smart slot cards. ipaddr is the IP 
#                            address of the UPS management card. username and 
#                            passphrase are the credentials for which the card 
#                            has been configured. port is the port number on 
#                            which to listen for messages from the UPS, normally 
#                            3052. If this parameter is empty or missing, the 
#                            default of 3052 will be used.
#
UPSTYPE usb 
#DEVICE 

# POLLTIME <int>
#   Interval (in seconds) at which apcupsd polls the UPS for status. This
#   setting applies both to directly-attached UPSes (UPSTYPE apcsmart, usb, 
#   dumb) and networked UPSes (UPSTYPE net, snmp). Lowering this setting
#   will improve apcupsd's responsiveness to certain events at the cost of
#   higher CPU utilization. The default of 60 is appropriate for most
#   situations.
#POLLTIME 60

# LOCKFILE <path to lockfile>
#   Path for device lock file. Not used on Win32.
LOCKFILE /var/lock

# SCRIPTDIR <path to script directory>
#   Directory in which apccontrol and event scripts are located.
SCRIPTDIR /etc/apcupsd

# PWRFAILDIR <path to powerfail directory>
#   Directory in which to write the powerfail flag file. This file
#   is created when apcupsd initiates a system shutdown and is
#   checked in the OS halt scripts to determine if a killpower
#   (turning off UPS output power) is required.
PWRFAILDIR /etc/apcupsd

# NOLOGINDIR <path to nologin directory>
#   Directory in which to write the nologin file. The existence
#   of this flag file tells the OS to disallow new logins.
NOLOGINDIR /etc


#
# ======== Configuration parameters used during power failures ==========
#

# The ONBATTERYDELAY is the time in seconds from when a power failure
#   is detected until we react to it with an onbattery event.
#
#   This means that, apccontrol will be called with the powerout argument
#   immediately when a power failure is detected.  However, the
#   onbattery argument is passed to apccontrol only after the 
#   ONBATTERYDELAY time.  If you don't want to be annoyed by short
#   powerfailures, make sure that apccontrol powerout does nothing
#   i.e. comment out the wall.
ONBATTERYDELAY 6


# Note: BATTERYLEVEL, MINUTES, and TIMEOUT work in conjunction, so
# the first that occurs will cause the initation of a shutdown.
#

# If during a power failure, the remaining battery percentage
# (as reported by the UPS) is below or equal to BATTERYLEVEL, 
# apcupsd will initiate a system shutdown.
BATTERYLEVEL 60

# If during a power failure, the remaining runtime in minutes 
# (as calculated internally by the UPS) is below or equal to MINUTES,
# apcupsd, will initiate a system shutdown.
MINUTES 3

# If during a power failure, the UPS has run on batteries for TIMEOUT
# many seconds or longer, apcupsd will initiate a system shutdown.
# A value of 0 disables this timer.
#
#  Note, if you have a Smart UPS, you will most likely want to disable
#    this timer by setting it to zero. That way, you UPS will continue
#    on batteries until either the % charge remaing drops to or below BATTERYLEVEL,
#    or the remaining battery runtime drops to or below MINUTES.  Of course,
#    if you are testing, setting this to 60 causes a quick system shutdown
#    if you pull the power plug.   
#  If you have an older dumb UPS, you will want to set this to less than
#    the time you know you can run on batteries.

TIMEOUT 60

#Time in seconds between annoying users to signoff prior to
#  system shutdown. 0 disables.
ANNOY 30

# Initial delay after power failure before warning users to get
# off the system.
ANNOYDELAY 60

# The condition which determines when users are prevented from
# logging in during a power failure.
# NOLOGON <string> [ disable | timeout | percent | minutes | always ]
NOLOGON disable

# If KILLDELAY is non-zero, apcupsd will continue running after a
# shutdown has been requested, and after the specified time in
# seconds attempt to kill the power. This is for use on systems
# where apcupsd cannot regain control after a shutdown.
# KILLDELAY <seconds>  0 disables
KILLDELAY 0

#
# ==== Configuration statements for Network Information Server ====
#

# NETSERVER [ on | off ] on enables, off disables the network
#  information server. If netstatus is on, a network information
#  server process will be started for serving the STATUS and
#  EVENT data over the network (used by CGI programs).
NETSERVER on

# NISIP <dotted notation ip address>
#  IP address on which NIS server will listen for incoming connections.
#  This is useful if your server is multi-homed (has more than one
#  network interface and IP address). Default value is 0.0.0.0 which
#  means any incoming request will be serviced. Alternatively, you can
#  configure this setting to any specific IP address of your server and 
#  NIS will listen for connections only on that interface. Use the
#  loopback address (127.0.0.1) to accept connections only from the
#  local machine.
NISIP 127.0.0.1

# NISPORT <port> default is 3551 as registered with the IANA
#  port to use for sending STATUS and EVENTS data over the network.
#  It is not used unless NETSERVER is on. If you change this port,
#  you will need to change the corresponding value in the cgi directory
#  and rebuild the cgi programs.
NISPORT 3551

# If you want the last few EVENTS to be available over the network
# by the network information server, you must define an EVENTSFILE.
EVENTSFILE /var/log/apcupsd.events

# EVENTSFILEMAX <kilobytes>
#  By default, the size of the EVENTSFILE will be not be allowed to exceed
#  10 kilobytes.  When the file grows beyond this limit, older EVENTS will
#  be removed from the beginning of the file (first in first out).  The
#  parameter EVENTSFILEMAX can be set to a different kilobyte value, or set
#  to zero to allow the EVENTSFILE to grow without limit.
EVENTSFILEMAX 10

#
# ========== Configuration statements used if sharing =============
#            a UPS with more than one machine

#
# Remaining items are for ShareUPS (APC expansion card) ONLY
#

# UPSCLASS [ standalone | shareslave | sharemaster ]
#   Normally standalone unless you share an UPS using an APC ShareUPS
#   card.
UPSCLASS standalone

# UPSMODE [ disable | share ]
#   Normally disable unless you share an UPS using an APC ShareUPS card.
UPSMODE disable

#
# ===== Configuration statements to control apcupsd system logging ========
#

# Time interval in seconds between writing the STATUS file; 0 disables
STATTIME 0

# Location of STATUS file (written to only if STATTIME is non-zero)
STATFILE /var/log/apcupsd.status

# LOGSTATS [ on | off ] on enables, off disables
# Note! This generates a lot of output, so if         
#       you turn this on, be sure that the
#       file defined in syslog.conf for LOG_NOTICE is a named pipe.
#  You probably do not want this on.
LOGSTATS off

# Time interval in seconds between writing the DATA records to
#   the log file. 0 disables.
DATATIME 0

# FACILITY defines the logging facility (class) for logging to syslog. 
#          If not specified, it defaults to "daemon". This is useful 
#          if you want to separate the data logged by apcupsd from other
#          programs.
#FACILITY DAEMON

#
# ========== Configuration statements used in updating the UPS EPROM =========
#

#
# These statements are used only by apctest when choosing "Set EEPROM with conf
# file values" from the EEPROM menu. THESE STATEMENTS HAVE NO EFFECT ON APCUPSD.
#

# UPS name, max 8 characters 
#UPSNAME UPS_IDEN

# Battery date - 8 characters
#BATTDATE mm/dd/yy

# Sensitivity to line voltage quality (H cause faster transfer to batteries)  
# SENSITIVITY H M L        (default = H)
#SENSITIVITY H

# UPS delay after power return (seconds)
# WAKEUP 000 060 180 300   (default = 0)
#WAKEUP 60

# UPS Grace period after request to power off (seconds)
# SLEEP 020 180 300 600    (default = 20)
#SLEEP 180

# Low line voltage causing transfer to batteries
# The permitted values depend on your model as defined by last letter 
#  of FIRMWARE or APCMODEL. Some representative values are:
#    D 106 103 100 097
#    M 177 172 168 182
#    A 092 090 088 086
#    I 208 204 200 196     (default = 0 => not valid)
#LOTRANSFER  208

# High line voltage causing transfer to batteries
# The permitted values depend on your model as defined by last letter 
#  of FIRMWARE or APCMODEL. Some representative values are:
#    D 127 130 133 136
#    M 229 234 239 224
#    A 108 110 112 114
#    I 253 257 261 265     (default = 0 => not valid)
#HITRANSFER 253

# Battery charge needed to restore power
# RETURNCHARGE 00 15 50 90 (default = 15)
#RETURNCHARGE 15

# Alarm delay 
# 0 = zero delay after pwr fail, T = power fail + 30 sec, L = low battery, N = never
# BEEPSTATE 0 T L N        (default = 0)
#BEEPSTATE T

# Low battery warning delay in minutes
# LOWBATT 02 05 07 10      (default = 02)
#LOWBATT 2

# UPS Output voltage when running on batteries
# The permitted values depend on your model as defined by last letter 
#  of FIRMWARE or APCMODEL. Some representative values are:
#    D 115
#    M 208
#    A 100
#    I 230 240 220 225     (default = 0 => not valid)
#OUTPUTVOLTS 230

# Self test interval in hours 336=2 weeks, 168=1 week, ON=at power on
# SELFTEST 336 168 ON OFF  (default = 336)
#SELFTEST 336 
Código PHP:
xman@xman:~> cat /etc/apcupsd/apccontrol
#!/usr/bin/sh
#
# Copyright (C) 1999-2002 Riccardo Facchetti <riccardo@master.oasi.gpa.it>
#
#  for apcupsd release 3.14.10 (13 September 2011) - suse
#
# platforms/apccontrol.  Generated from apccontrol.in by configure.
#
#  Note, this is a generic file that can be used by most
#   systems. If a particular system needs to have something
#   special, start with this file, and put a copy in the
#   platform subdirectory.
#

#
# These variables are needed for set up the autoconf other variables.
#
prefix=/usr
exec_prefix
=/usr

APCPID
=/var/run/apcupsd.pid
APCUPSD
=/usr/sbin/apcupsd
HIBERNATE
=/usr/sbin/pm-hibernate
SHUTDOWN
=/sbin/shutdown
SCRIPTSHELL
=/usr/bin/sh
SCRIPTDIR
=/etc/apcupsd
WALL
=wall
NOTIFY
=/usr/lib/powersave/powersave-notify

#
# Concatenate all output from this script to the events file
#  Note, the following kills the script in a power fail situation
#   where the disks are mounted read-only.
# exec >>/var/log/apcupsd.events 2>&1

#
# This piece is to substitute the default behaviour with your own script,
# perl, or C program.
# You can customize every single command creating an executable file (may be a
# script or a compiled program) and calling it the same as the $1 parameter
# passed by apcupsd to this script.
#
# After executing your script, apccontrol continues with the default action.
# If you do not want apccontrol to continue, exit your script with exit 
# code 99. E.g. "exit 99".
#
# WARNING: the apccontrol file will be overwritten every time you update your
# apcupsd, doing `make install'. Your own customized scripts will _not_ be
# overwritten. If you wish to make changes to this file (discouraged), you
# should change apccontrol.sh.in and then rerun the configure process.
#
if [ -${SCRIPTDIR}/${1} --${SCRIPTDIR}/${1} ]
then
    
${SCRIPTDIR}/${1} ${2} ${3} ${4}
    
# exit code 99 means he does not want us to do default action
    
if [ $? = 99 ] ; then
        
exit 0
    fi
fi

function notify() {
    ${
NOTIFY"$1"
    
echo "$1" | ${WALL}
}

case 
"$1" in
    killpower
)
        
notify "Apccontrol doing: ${APCUPSD} --killpower on UPS ${2}"
        
sleep 10
        
${APCUPSD} --killpower
        notify 
"Apccontrol has done: ${APCUPSD} --killpower on UPS ${2}"
    
;;
    
commfailure)
        
notify "Warning communications lost with UPS ${2}"
    
;;
    
commok)
        
notify "Communications restored with UPS ${2}"
    
;;
#
# powerout, onbattery, offbattery, mainsback events occur
#   in that order.
#
    
powerout)
    ;;
    
onbattery)
        
notify "Power failure on UPS ${2}. Running on batteries."
    
;;
    
offbattery)
        
notify "Power has returned on UPS ${2}..."
    
;;
    
mainsback)
        if [ -
/etc/apcupsd/powerfail ] ; then
           notify 
"Continuing with shutdown."
        
fi
    
;;
    
failing)
        
notify "Battery power exhaused on UPS ${2}. Doing shutdown."
    
;;
    
timeout)
        
notify "Battery time limit exceeded on UPS ${2}. Doing shutdown."
    
;;
    
loadlimit)
        
notify "Remaining battery charge below limit on UPS ${2}. Doing shutdown."
    
;;
    
runlimit)
        
notify "Remaining battery runtime below limit on UPS ${2}. Doing shutdown."
    
;;
    
doreboot)
        
notify "UPS ${2} initiating Reboot Sequence"
        
${SHUTDOWN} -r now "apcupsd UPS ${2} initiated reboot"
    
;;
    
doshutdown)
        . /
etc/sysconfig/apcupsd
        
if test "$APCUPSD_POWERFAIL_BEHAVIOR"hibernate" then
                notify 
"UPS ${2} initiated hibernation"
                
$HIBERNATE
        
else
                
notify "UPS ${2} initiated Shutdown Sequence"
                
${SHUTDOWN} -h now "apcupsd UPS ${2} initiated shutdown"
        
fi
    
;;
    
annoyme)
        
notify "Power problems with UPS ${2}. Please logoff."
    
;;
    
emergency)
        
notify "Emergency Shutdown. Possible battery failure on UPS ${2}."
    
;;
    
changeme)
        
notify "Emergency! Batteries have failed on UPS ${2}. Change them NOW"
    
;;
    
remotedown)
        
notify "Remote Shutdown. Beginning Shutdown Sequence."
    
;;
    
startselftest)
    ;;
    
endselftest)
    ;;
    
battdetach)
    ;;
    
battattach)
    ;;
    *)  echo 
"Usage: ${0##*/} command"
        
echo "       warning: this script is intended to be launched by"
        
echo "       apcupsd and should never be launched by users."
        
exit 1
    
;;
esac 
Todo esto se ejecuta en un PC con las siguientes Características.

Código:
xman@xman:~> inxi -bz
System:    Host: xman Kernel: 3.14.1-1.geafcebd-desktop x86_64 (64 bit) Desktop: KDE 4.13.0 
           Distro: openSUSE 13.1 (Bottle) 
Machine:   Mobo: ASUSTeK model: M4A78LT-M-LE v: Rev X.0x
           Bios: American Megatrends v: 0801 date: 01/17/2011
CPU:       Triple core AMD Athlon II X3 450 (-MCP-) clocked at 2000 MHz
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Juniper XT [Radeon HD 6770]
           Display Server: X.Org 1.14.3.901 driver: fglrx
           Resolution: 1600x900@60.0hz, 1600x900@60.0hz
           GLX Renderer: AMD Radeon HD 6700 Series GLX Version: 4.3.12618 - CPC 13.251
Network:   Card: Qualcomm Atheros AR8131 Gigabit Ethernet driver: atl1c
Drives:    HDD Total Size: 1500.3GB (25.6% used) 
Info:      Processes: 210 Uptime: 4:22 Memory: 1743.8/7998.2MB 
           Client: Shell (bash) inxi: 2.1.21

Salud


Thursday, May 01, 2014 09:06:41 PM

Edito:


Después de mucho buscar, ahora veo que es un [Bug] que ya esta reportado desde el 2013:

[Bug 837337] New: installation of apcupsd does not create /etc/sysconfig/apcupsd

...desde la versión de openSUSE 12.3 y parece que no a tenido solución todavía, por ahora lo tengo desinstalado, en espera de que se resuelva el problema, de que no crea el /etc/sysconfig/apcupsd, tal vez le de una oportunidad a "Nut" pero leyendo muy superficial no estoy seguro si es compatible con mi modelo de "APC" . No quería dejar esto en el aire.

Saludos.
__________________
The box said: 'Requires Windows 95 or better' SO I INSTALLED LINUX


Kernel: 4.4.76-1-default x86_64
Distro: openSUSE Leap 42.3 /TW
KDE Plasma 5.8.7
Motherboard-ASUS M4A78LT-M LE
Quad core AMD Phenom II X4 B50Processor- 3.2 GHz
RAM-8.0 GiB
Video-AMD Radeon HD-6770

Última edición por gvcastellon; 02-may-2014 a las 04:09
Responder Citando
  #4  
Antiguo 10-may-2014, 15:04
Avatar de gvcastellon
gvcastellon gvcastellon está desconectado
Miembro Senior
 
Fecha de Ingreso: 17-febrero-2012
Ubicación: Somewhere in the third planet of the Solar System ;)
Versión: Leap 42.1
Mensajes: 1.211
Agradecimientos: 974
Agradecido 550 Veces en 355 Mensajes
Poder de Credibilidad: 7
gvcastellon está en el buen camino
Saludos Geekos.

Una solución al problema de que "apcupsd" no crea el "etc/sysconfig/apcupsd" es copiar este, desde la ruta "/var/adm/fillup-templates/sysconfig.apcupsd" donde sí lo crea (desconozco su función en este lugar, ...por ahora), esto lo podemos hacer con:

Código:
sudo cp /var/adm/fillup-templates/sysconfig.apcupsd /etc/sysconfig/apcupsd
...reiniciamos el servicio "apcupsd"

Código:
systemctl restart apcupsd.service
...verificamos que este corriendo

Código:
systemctl status apcupsd.service 
apcupsd.service - APC UPS Power Control Daemon for Linux
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apcupsd.service; enabled)
   Active: active (running) since Sat 2014-05-10 06:47:23 EDT; 1h 1min ago
  Process: 4408 ExecStartPre=/bin/rm -f /etc/apcupsd/powerfail (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 4410 (apcupsd)
   CGroup: /system.slice/apcupsd.service
           └─4410 /usr/sbin/apcupsd -b -f /etc/apcupsd/apcupsd.conf

May 10 06:47:23 xman systemd[1]: Starting APC UPS Power Control Daemon for Linux...
May 10 06:47:23 xman systemd[1]: Started APC UPS Power Control Daemon for Linux.
May 10 06:47:24 xman apcupsd[4410]: apcupsd 3.14.10 (13 September 2011) suse startup succeeded
...listo ya puede haber fallo de energía y su PC recibirá la señal de "shutdown/hibernate", dependiendo de su necesidad, (por defecto viene configurado, "APCUPSD_POWERFAIL_BEHAVIOR="shutdown".

Ya lo e probado y funciona sin problemas. Todo esto lo pude sacar de "Bugzilla" donde el señor "Thomas Wagner" con fecha "2013-12-28 17:31:24 UTC" lo explica como una posible solución y bueno realmente funciona.

Fuente:https://bugzilla.novell.com/show_bug.cgi?id=837337#c0

Nota: Esperemos que en próximas versiones de "apcupsd", esto ya quede corregido.

Voy a dar el problema por [Solucionado]

Saludos.
__________________
The box said: 'Requires Windows 95 or better' SO I INSTALLED LINUX


Kernel: 4.4.76-1-default x86_64
Distro: openSUSE Leap 42.3 /TW
KDE Plasma 5.8.7
Motherboard-ASUS M4A78LT-M LE
Quad core AMD Phenom II X4 B50Processor- 3.2 GHz
RAM-8.0 GiB
Video-AMD Radeon HD-6770
Responder Citando
  #5  
Antiguo 22-may-2014, 23:50
Avatar de gvcastellon
gvcastellon gvcastellon está desconectado
Miembro Senior
 
Fecha de Ingreso: 17-febrero-2012
Ubicación: Somewhere in the third planet of the Solar System ;)
Versión: Leap 42.1
Mensajes: 1.211
Agradecimientos: 974
Agradecido 550 Veces en 355 Mensajes
Poder de Credibilidad: 7
gvcastellon está en el buen camino
Al no estar Editando, espero no romper las reglas.

Ayer 05-21-2014, por fin salio una actualización, que resuelve el:

[Bug 837337] New: installation of apcupsd does not create /etc/sysconfig/apcupsd

...por tanto con la instalación/actualización de "apcupsd 3.14.10-6.4.1", queda resuelto el problema de este bug.

Probado en mi System.

Código PHP:
xman@xman:~> inxi -b
System
:    Hostxman Kernel3.14.4-1.gbebeb6f-desktop x86_64 (64 bitDesktopKDE 4.13.1 
           Distro
openSUSE 13.1 (Bottle
Machine:   MoboASUSTeK modelM4A78LT-M-LE vRev X.0x BiosAmerican Megatrends v0801 date01/17/2011
CPU
:       Triple core AMD Athlon II X3 450 (-MCP-) clocked at 2000 MHz
Graphics
:  CardAdvanced Micro Devices [AMD/ATIJuniper XT [Radeon HD 6770]
           
Display ServerX.Org 1.14.3.901 driverfglrx Resolution1600x900@60.0hz1600x900@60.0hz
           GLX Renderer
AMD Radeon HD 6700 Series GLX Version4.4.12874 CPC 13.251
Network
:   CardQualcomm Atheros AR8131 Gigabit Ethernet driveratl1c
Drives
:    HDD Total Size1500.3GB (27.3used
Info:      Processes212 Uptime1 day  1:25 Memory1919.3/7997.8MB ClientShell (bashinxi2.1.28 
__________________
The box said: 'Requires Windows 95 or better' SO I INSTALLED LINUX


Kernel: 4.4.76-1-default x86_64
Distro: openSUSE Leap 42.3 /TW
KDE Plasma 5.8.7
Motherboard-ASUS M4A78LT-M LE
Quad core AMD Phenom II X4 B50Processor- 3.2 GHz
RAM-8.0 GiB
Video-AMD Radeon HD-6770
Responder Citando
Respuesta

Marcadores


(0 miembros y 1 visitantes)
 
Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado

Ir al Foro

Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último mensaje
Desktop de Open Suse 10.3 solo usa 2/3 de mi pantalla galessandro Hardware 4 13-mar-2008 16:03
Tengo a SUSE mudo,pero mudo..y no lo puedo escuchar Benisetavi Hardware 34 18-dic-2007 01:22
Problema al actualizar a KDE 3.5.7-31 navarrete Escritorios: KDE, Gnome, otros... 1 25-jun-2007 19:08
Back up de las actualizaciones kofabj Software 7 21-feb-2007 17:53
Tarjeta de sonido alabuliee Hardware 6 19-dic-2006 20:48



Síguenos en Twitter Suscríbete a nuestras noticias Acompáñanos en Facebook


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 12:57.
Powered by vBulletin™
Copyright © vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.

Esta página está bajo una licencia de Creative Commons, salvo que no se indique lo contrario.
Creative Commons License

Valid CSS!

Diseño por:Designed by: vbdesigns.devbdesigns.de 
Contáctenos - ForoSUSE - Archivo - Declaración de Privacidad - Arriba